Автор Сообщение
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27-01, 10:29 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
whale писал(а):
А что за катушка такая L1 не понятно,
и как эта схема работает при продолжительном кз тоже не совсем ясно...

Дроссель - для ограничения скорости нарастания тока КЗ, пока будет происходить выключение в течение 250-400 наносекунд после превышения порога защиты. О длительном КЗ речи не идёт. Детектирование, триггерная схема, всё. Здесь другой подводный камень - ток дросселя во время закрытого состояния ключей в основной ( защищаемой) схеме, насколько понимаю ( в модели не глядел). Короче, надо крутить с силовой схемой, там в итоге что-то из этого получится после "вживления" защиты, а может и нет.

_________________
.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27-01, 11:31 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Насколько меня учили, кондер должен быть максимально близко к силовым ключам дабы уменьшить индуктивность подводящих проводов, а здесь просто дроссель вставлен между кондером и ключами, ничего им не поплохеет ?

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27-01, 21:11 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
whale писал(а):
ничего им не поплохеет ?

Осваивайте симулятор, изучайте процессы в конкретной вашей схеме

_________________
.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-01, 02:03 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
да у меня схема стандартная...
Вы пытались что-то подобное реализовать в железе ?

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-01, 02:19 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
whale писал(а):
Вы пытались что-то подобное реализовать в железе ?

это типовой фрагмент защиты, используемый в усилителях мощности, адаптированный к мосфету. Что касается "реализовать в железе" - даже в голову такая мысль не приходила за ненадобностью. Всё, что должно "испариться" по причине ошибок и схемных недоработок - туда ему и дорога :D остальное сделает предохранитель. Все ключи всё равно не умрут из-за короткого в одной "стойке" при нормальном БУ. Стандартная схема - это которая? Все схемы стандартные, и у всех есть достоинства и недостатки :D


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-01, 02:29 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Так я тут постил недавно с вопросом

http://www.whale-box.narod.ru/temp/DRV_LENZE_3.pdf

Кстати сегодня обнаружил чудовищную ошибку в схеме,
может поэтому и горели ключи...

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-01, 02:32 
Не в сети
Магистр
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 31-12, 20:51
Сообщения: 5886
Откуда: Ростовская обл.
Alex Thorn писал(а):
Стандартная схема - это которая?
Maikl писал(а):
было бы хорошо, если бы Вы изобразили на бакмажке своё видение в решении вапроца, тоды и форумчанам будет легчЕЕ мичтать о МОСФЕТах/рылюхах

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-01, 03:56 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
whale писал(а):
Кстати сегодня обнаружил чудовищную ошибку в схеме, может поэтому и горели ключи...

whale, кусок "дампа" с куском типового драйвера не настолько интересен ;) чтобы искать потайную ошибку ( кроме сапрессора) вместе с вами. Что не так в схеме, по вашему мнению?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28-01, 11:28 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Я случайно закоротил вход дат тока ITRIP на землю вместо того чтобы подключить к дат тока, и думал что ir защищает аппаратно,
а током рулила только мега оказывается :lol:
А что не так с супрессором ? Он защищает кондер если дивайс в 380 воткнут, напруга упадет на резисторе, реле не включиться при таком входном (мега не даст)

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30-01, 00:21 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Ничего, вроде работает, не горит. похоже пару раз отключался по ошибке :D
Осталось прилепить датчик температры и можно гонять по полной :crazy:
Напомните, плиз, кто помнит, что зависит от индуктивности между кондером и ключами, кому не в лом клаву топтать :frends:
желательно поподробнее :live-58: или ссылку по теме :scenic:
что то запамятовал тонкости процесса :live-14:
особено применительно к индуктивной нагрузке ;)

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30-01, 09:32 
Не в сети
Бывалый
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24-01, 18:09
Сообщения: 520
Откуда: Кубань
whale писал(а):
Напомните, плиз, кто помнит, что зависит от индуктивности между кондером и ключами, кому не в лом клаву топтать

...если первой сработает штатная схема защиты по току в в частотнике то врезанная вами в разрыв питания силы индуктивность (дополнительной схемы защиты) сгенерирует наслабый импульс напряжения который может пробить выходные ключи. Поэтому надо позаботися куда сбрасывать накопленную в индуктивности энергию


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 31-01, 23:41 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
Произошел глобальный катаклизм

При очередном включении, не успела еще включиться реле по питания +310
произошел бах, в итоге перегорели

все ключи
все затворные резисторы
все резисторы по питанию верхних ключей
7815

испарилась дорожка от шунта на вывод COM

Я так понимаю, от предыдущего включения кондер по питанию
не успел разрядиться и при включении ir2131 переклинило.
Что это было и как избежать ?
Требуется помощь зала.

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01-02, 01:05 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
whale писал(а):
Я так понимаю, от предыдущего включения кондер по питанию
не успел разрядиться и при включении ir2131 переклинило.

Врядли. Интересно, а "подвисания" микроконтроллеров из-за сбоев по питанию бывают ? Расспросите на форуме у участников, которые процессорными приложениями в силовой электронике занимаются, может что-нить подскажут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01-02, 01:29 
Не в сети
Бывалый

Зарегистрирован: 10-09, 23:22
Сообщения: 925
тут еще потери

7805
мега
ir2131

целым осталось только реле...

_________________
хочу все знать


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 01-02, 01:40 
Не в сети
Магистр

Зарегистрирован: 10-12, 05:18
Сообщения: 3764
whale писал(а):
целым осталось только реле.

ну так оно ж не успело сработать, а то и в нём бы контакты подгорели.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти:  
Powered by Forumenko © 2006–2014
Русская поддержка phpBB
turbobit mega.co.nz fex.net files.dp.ua ... imageup ... ... ... ...
Рейтинг@Mail.ru