whale писал(а): А что за катушка такая L1 не понятно,
и как эта схема работает при продолжительном кз тоже не совсем ясно... Дроссель - для ограничения скорости нарастания тока КЗ, пока будет происходить выключение в течение 250-400 наносекунд после превышения порога защиты. О длительном КЗ речи не идёт. Детектирование, триггерная схема, всё. Здесь другой подводный камень - ток дросселя во время закрытого состояния ключей в основной ( защищаемой) схеме, насколько понимаю ( в модели не глядел). Короче, надо крутить с силовой схемой, там в итоге что-то из этого получится после "вживления" защиты, а может и нет. |
Автор: | whale [ 27-01, 11:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Насколько меня учили, кондер должен быть максимально близко к силовым ключам дабы уменьшить индуктивность подводящих проводов, а здесь просто дроссель вставлен между кондером и ключами, ничего им не поплохеет ? |
Автор: | Alex Thorn [ 27-01, 21:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
whale писал(а): ничего им не поплохеет ?
Осваивайте симулятор, изучайте процессы в конкретной вашей схеме |
Автор: | whale [ 28-01, 02:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
да у меня схема стандартная... Вы пытались что-то подобное реализовать в железе ? |
Автор: | Alex Thorn [ 28-01, 02:19 ] |
Заголовок сообщения: | |
whale писал(а): Вы пытались что-то подобное реализовать в железе ?
это типовой фрагмент защиты, используемый в усилителях мощности, адаптированный к мосфету. Что касается "реализовать в железе" - даже в голову такая мысль не приходила за ненадобностью. Всё, что должно "испариться" по причине ошибок и схемных недоработок - туда ему и дорога остальное сделает предохранитель. Все ключи всё равно не умрут из-за короткого в одной "стойке" при нормальном БУ. Стандартная схема - это которая? Все схемы стандартные, и у всех есть достоинства и недостатки |
Автор: | whale [ 28-01, 02:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
Так я тут постил недавно с вопросом http://www.whale-box.narod.ru/temp/DRV_LENZE_3.pdf Кстати сегодня обнаружил чудовищную ошибку в схеме, может поэтому и горели ключи... |
Автор: | Maikl [ 28-01, 02:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
Alex Thorn писал(а): Стандартная схема - это которая? Maikl писал(а): было бы хорошо, если бы Вы изобразили на бакмажке своё видение в решении вапроца, тоды и форумчанам будет легчЕЕ мичтать о МОСФЕТах/рылюхах
|
Автор: | Alex Thorn [ 28-01, 03:56 ] |
Заголовок сообщения: | |
whale писал(а): Кстати сегодня обнаружил чудовищную ошибку в схеме, может поэтому и горели ключи...
whale, кусок "дампа" с куском типового драйвера не настолько интересен чтобы искать потайную ошибку ( кроме сапрессора) вместе с вами. Что не так в схеме, по вашему мнению? |
Автор: | whale [ 28-01, 11:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я случайно закоротил вход дат тока ITRIP на землю вместо того чтобы подключить к дат тока, и думал что ir защищает аппаратно, а током рулила только мега оказывается А что не так с супрессором ? Он защищает кондер если дивайс в 380 воткнут, напруга упадет на резисторе, реле не включиться при таком входном (мега не даст) |
Автор: | whale [ 30-01, 00:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Ничего, вроде работает, не горит. похоже пару раз отключался по ошибке Осталось прилепить датчик температры и можно гонять по полной Напомните, плиз, кто помнит, что зависит от индуктивности между кондером и ключами, кому не в лом клаву топтать желательно поподробнее или ссылку по теме что то запамятовал тонкости процесса особено применительно к индуктивной нагрузке |
Автор: | proba [ 30-01, 09:32 ] |
Заголовок сообщения: | |
whale писал(а): Напомните, плиз, кто помнит, что зависит от индуктивности между кондером и ключами, кому не в лом клаву топтать
...если первой сработает штатная схема защиты по току в в частотнике то врезанная вами в разрыв питания силы индуктивность (дополнительной схемы защиты) сгенерирует наслабый импульс напряжения который может пробить выходные ключи. Поэтому надо позаботися куда сбрасывать накопленную в индуктивности энергию |
Автор: | whale [ 31-01, 23:41 ] |
Заголовок сообщения: | |
Произошел глобальный катаклизм При очередном включении, не успела еще включиться реле по питания +310 произошел бах, в итоге перегорели все ключи все затворные резисторы все резисторы по питанию верхних ключей 7815 испарилась дорожка от шунта на вывод COM Я так понимаю, от предыдущего включения кондер по питанию не успел разрядиться и при включении ir2131 переклинило. Что это было и как избежать ? Требуется помощь зала. |
Автор: | Alex Thorn [ 01-02, 01:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
whale писал(а): Я так понимаю, от предыдущего включения кондер по питанию
не успел разрядиться и при включении ir2131 переклинило. Врядли. Интересно, а "подвисания" микроконтроллеров из-за сбоев по питанию бывают ? Расспросите на форуме у участников, которые процессорными приложениями в силовой электронике занимаются, может что-нить подскажут. |
Автор: | whale [ 01-02, 01:29 ] |
Заголовок сообщения: | |
тут еще потери 7805 мега ir2131 целым осталось только реле... |
Автор: | Alex Thorn [ 01-02, 01:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
whale писал(а): целым осталось только реле.
ну так оно ж не успело сработать, а то и в нём бы контакты подгорели. |